43****@qq.com 2015-02-25 10:43:59 | 海南省 计价软件GBQ4.0 | 2745查看 2回答
照明系统的灯具和开关管内线的数量问题
1 请问在照明线路中,其火线零线和PE线是否可以多个回路共用。比如说本层(这里的本层假设为商场,不是单元住宅楼)有3个照明回路,从电源箱出来的穿于PC管内的单相三线,其中的N和PE线把所有的灯全部连起来,至于火线可以先连接就近的照明回路1,再从本回路与另一回路交点处通过接线盒(86型)把火线分给另一回路,就是说在本层内用一组单相三线即可,请问这个理解是否正确? 2、假设照明回路1有ABC三盏灯以及三联双控开关2个,那其管内线的数量为:从电源箱到A灯是单相三线,从A灯到其中一个三联双控为6根线(1根火线,5根控制火线)从A灯到B灯到C灯为8根线(单相三线+5根控制火线)从C灯到本回路最后一个三联双控也是6根线(1根红线,5根控制火线)请问这样理解是否正确? 3、假设照明回路2也有ABC三盏灯以及三联单控开关1个,那其管内线的数量为:从照明回路1分支处引到A灯的单相三线,从A灯到三联单控开关为4根线(1根火线,3根控制线)从A灯到B灯到C灯为6根线(单相三线+3根控制火线)请问这样理解是否正确?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、在照明线路中,其火线零线和PE线是可以多个回路共用。比如说本层(这里的本层假设为商场,不是单元住宅楼)有3个照明回路,从电源箱出来的穿于PC管内的单相三线,其中的N和PE线把所有的灯全部连起来,至于火线可以先连接就近的照明回路1,再从本回路与另一回路交点处通过接线盒(86型)把火线分给另一回路,就是说在本层内用一组单相三线即可,你理解的非常正确。
2、假设照明回路1有ABC三盏灯以及三联双控开关2个,那其管内线的数量这个要看怎么布局了,但是只要记住:零线、PE线各一根,从头到尾,1根相线从配电箱出来到第一个三联双控开关,必须出来6根控制线到第二个三联双控开关,再从第二个三联双控开关出来3根控制线分别到ABC三个灯。
3、假设照明回路2也有ABC三盏灯以及三联单控开关1个,那其管内线的数量为:从配电箱到A灯的单相三线,从A灯到三联单控开关为4根线(1根火线,3根控制线)从A灯到B是4根线(1根零线+1根PE线+2根控制线),从B灯到C灯为3根线(1根零线+1根PE线+1根控制线).
2015-02-25 11:47:35
-
1 请问在照明线路中,其火线零线和PE线是否可以多个回路共用。比如说本层(这里的本层假设为商场,不是单元住宅楼)有3个照明回路,从电源箱出来的穿于PC管内的单相三线,其中的N和PE线把所有的灯全部连起来,至于火线可以先连接就近的照明回路1,再从本回路与另一回路交点处通过接线盒(86型)把火线分给另一回路,就是说在本层内用一组单相三线即可,请问这个理解是否正确? 一个系统内火线零线可以共用,一般一层可以分几个回路系统
2、假设照明回路1有ABC三盏灯以及三联双控开关2个,那其管内线的数量为:从电源箱到A灯是单相三线,从A灯到其中一个三联双控为6根线(1根火线,5根控制火线)从A灯到B灯到C灯为8根线(单相三线+5根控制火线)从C灯到本回路最后一个三联双控也是6根线(1根红线,5根控制火线)请问这样理解是否正确?从解说很难判断你的理解,需要结合平面图
3、假设照明回路2也有ABC三盏灯以及三联单控开关1个,那其管内线的数量为:从照明回路1分支处引到A灯的单相三线,从A灯到三联单控开关为4根线(1根火线,3根控制线)从A灯到B灯到C灯为6根线(单相三线+3根控制火线)请问这样理解是否正确?这种情况最好发个截图,看具体的布置和走线方向
2015-02-25 11:23:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看