李 2024-05-05 13:05:42 | 河北省 安装安装算量GQI | 584查看 3回答
计算明细中电缆预留的长度不乘松弛系数吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
管内穿电缆,不能乘以弛度系数。
2024-05-05 13:08:30
-
预留长度不乘以是对的
2024-05-05 13:11:20
-
需要加上附加、预留长度为计算基数,GQI上面可以设置。
2024-05-05 14:42:32
-
安装电气建模时,没有把计算设置中的电缆计算基数选成电缆长度+预留(附加长度)
电气工程建模时,忘记把计算设置中的电缆计算基数选成电缆长度+预留(附加长度),而是根据默认的电缆长度。画完模型之后,再把计算设置中的电缆计算基数更改为电缆长度+预留(附加长度),这样可以吗?
-
在计算电缆的预留长度时,对于工程量计算规则表中“电缆敷设的附加长度”规定可否同时计算?如有的箱体根本
在计算电缆的预留长度时,对于工程量计算规则表中“电缆敷设的附加长度”规定可否同时计算?如有的箱体根本无法按规定预留,如何处理?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看