heyajuan86 2010-07-15 16:51:11 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1001查看 5回答
柱子钢筋
在钢筋抽样软件中,我设置的柱子钢筋的接头率<=25%,画完图,汇总计算后,查看编辑钢筋,为什么柱子纵筋的长度是一样的?为什么不像手算的那样,是分成几部分不一样长?问题补充:对于一根柱子的钢筋一样的时候,长度相同与不相同就是一样的,可是如果同一根柱子在首层的纵筋直径与二层的不同,且柱子的角筋和边筋也不同,那么就会有区别了?现在用钢筋软件算出来的是不是都是一样的?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好! 软件是在基础层、顶层中将错开的钢筋按不同长度计算的,在中间层中因为都是按层高增减搭接长度,是一样长的,你看看基础层、顶层中柱的钢筋。 不是你画图的问题,是软件就是这样计算。 按软件画图就可以,你可以手工计算一棵柱的主筋,与软件计算的是否一样,核对一下就知道了。
2010-07-15 17:00:18
-
接头率和纵筋的长度没有关系,手工计算虽然后开长度计算,但最后的长度都是一样的
2010-07-15 16:56:31
-
你看一下柱子插筋,应该长度不同,接头在这错开了,其他层就体现不出来了。
2010-07-15 16:54:47
-
长度是一样没有错,软件只是对钢筋直径不同时的搭接无法准确计算。
2010-07-15 16:53:31
-
软件是计算钢筋工程量的,不是钢筋放样,只要工程量对就可以了。
2010-07-16 06:15:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看