• 关于钢筋

    在计算板的钢筋时,图纸有说明,如下: 附注:未示板底钢筋均双向二级18@180,板顶钢筋均双向二级18@180拉通,图中所示负筋为板支座附加钢筋。 试问有负筋的地方是否是双层双向的钢筋,有底筋和负筋的地方是否是有顶板钢筋?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    有负筋的地方还是双层双向的钢筋,有底筋和负筋的地方是有顶板钢筋。 所示负筋为板支座附加钢筋。

    2010-07-15 17:14:02 

  • 这个布筋形式就是双层双向钢筋,另加负弯筋。

    2010-07-15 17:18:17 

  • 板负筋只是布置在板顶板支座处,板的下部不可能布置负筋,布置负筋同时还要在负筋上布置分布筋。有负筋的地方双层双向钢筋还是正常布置;有底筋和负筋的地方板顶筋也要布置。

    2010-07-15 17:22:35 