fei 2010-07-15 17:48:20 | 重庆市 土建算量GCL2013 | 1707查看 3回答
暗梁,水平筋搭接
1。暗梁正确的做法和设置应该是怎样的 2。剪力墙外侧水平钢筋在转角处,按03G47页应该是通过暗柱大于1.2LAE再搭接,算量图形上的图形为什么不是
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
算量图形上的图形,不画钢筋,不计算钢筋。
2010-07-15 18:11:27
-
1。暗梁正确的做法和设置应该是怎样的' 答;暗梁正确的做法是暗梁的纵筋锚入暗柱内,箍筋从暗柱边起距50mm开始布置。 2。剪力墙外侧水平钢筋在转角处,按03G47页应该是通过暗柱大于1.2LAE再搭接,算量图形上的图形为什么不是 答;对于剪力墙外侧的水平钢筋在转角处,按03G47页应该是通过暗柱大于1.2LAE再搭接,你可以修改计算规则,节点设置进行处理,如下图所示:
2010-07-15 20:18:31
-
暗梁正确的做法是在剪力墙顶利用剪力墙水平筋做成一道与墙同宽的“梁”增加剪力墙的顶部受力。 2、墙的水平筋在转角处不一定是通过暗柱,大于1.2LAE再搭接。而是伸入对边另加15d。
2010-07-15 20:25:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看