室外电缆进入楼内的电缆长度如何计算?
从物业配电室里的变压器至3#楼AA1的电缆该如何计算,需要考虑哪些预留长度?3#楼AA1位置处的地面标高为-4.65,AA1落地安装,室外标高为-0.3
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
(水平长度+垂直长度+1.5(附加进入沟内)+2(进入建筑物附加)+1.5(变电所出线附加)+1.5*2(电缆头)+2(进入配电柜))*2.5%(附加驰度、波形弯);
2024-05-07 14:59:03