fengyun222 2010-07-16 16:12:19 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1545查看 9回答
结算审核 钢筋量
我在做一份结算时乙方报的钢筋量是529吨,我用图形算的是530吨,怎么会有这么大的差距? 钢筋抽样我用的很熟练,以前没遇到这种情况? 高手帮我分析 工程情况是框架结构, 建筑面积5200左右,地下一层地上三层,地下一层有剪力墙300厚,以上只有柱,梁,板,基础是独立基础加250的防水板问题补充:我算的是300吨左右 比较奇怪的是我的混凝土量和他们算的相差无几,几乎是相同的
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳参考检查以下内容: 1、汇总方式(按外皮还是按中心线) 2、板负筋的分布筋是设置成搭接计算还是按负筋布置长度布置 3、钢筋是焊接还是绑扎(14以下按绑扎,14以上为焊接) 4、箍筋计算公式中8d改4d,2d改1d(中线计算还是外皮计算) 5、负筋(箍筋)距支座间距是50mm还是(s/2),应该是s/2 6、出项多块板通长布置受力筋或负筋时一定要用多板布置,不能分离成小板块布置 7、计算设置中附加箍筋常设置成6个。单实际图纸不一定都设置附加箍筋,框梁和非框梁都有这个设置 8、剪力墙上有框架梁时,剪力墙的水平钢筋默认布置到梁顶,实际只布置到梁底,所以梁内的水平墙筋要扣除 9、屋面打断的折梁在计算时一定要再合并,不然会增加钢筋 10、悬挑构件注意图纸是否有大样,不然按图集是选2号悬挑筋如2-2B18 11、在工程设置中楼层管理中“板、非框架梁、其他”必须设置成(非抗争)默认 12、在基础层中一定要布置上基础,不然基础层的“柱、剪力墙”中的纵向受力筋就计算不出来,因为都没有“根点” 13、注意图纸中是否对板负筋有标注说明,没有就按默认单边标注到支座内边线 14、检查抗震烈度与等级还有混凝土标号 15、柱、剪力墙在基础部位箍筋和水平筋默认是2根,注意按实调整 16、注意钢筋的级别有时A8@100/200改成C8@100/200 17、注意梁跨数,有时两跨常设置成三跨,另悬挑端不要设置成支座,要不就和梁端锚固一样了,此时设2-2B18就无效了 18、竖向的箍筋设置 向上取整+1不对,设置成四舍五入+1 对照分析报表,查看那个钢筋型号差的比较多,再重点审核。。。。。。 查看输入比如c8@100输入成c8@1000或则其他数字输入错误等。。。。
2010-07-17 08:10:32
-
你计算的是300吨,每平米含量为57.69kg;应该是可信的,看来应该是施工单位上报的数值太大了。
2010-07-16 16:17:35
-
相信自己,软件计算本来就比手工计算大些,对比分析多在什么构件上,或什么型号的钢筋上。
2010-07-16 16:36:46
-
先对比比一下 看看你们俩在楼层上 那个楼层差距大 或者查看构建 那个地方差距大 找出差距 然后查看定义 是否有误
2010-07-16 16:17:00
-
建筑面积5200m2左右,钢筋量是529吨,每平方建筑面积钢筋102kg/m2不太可能!
2010-07-16 16:27:54
-
向你这种结构钢筋含量一般在50kg/m2左右,5200m2钢筋量大约为260T, 不会超过300T。他们报的再高,还不是通过审核才算数,是他们多报了!
2010-07-16 16:17:29
-
你计算的钢筋基本上没啥大的出入,施工单位报量多报了,你按钢筋型号、构件对比下,看哪些出入大,在细看下差距大的地方,
2010-07-16 17:24:00
-
答;第一,根据你的描述,图形的绘制不大的错误. 第二,你需要通过"楼层汇总信息'进行对比相应的楼层中的钢筋量的差距. 第二,从楼的构件经济表对于相应构件的钢筋量差. 第三,查看两个图形中输入的钢筋信息是否正确.
2010-07-16 19:14:44
-
乙方报上来的量530吨。建筑面积5200。含钢量应该在45~55kg/m2之间。 530*1000/5200=101kg/m2,是明显的多,高层建筑都不可能达到的量。 再说了,施工方上报的量肯定会多的,你别去想他报上来的有多少,先相信自己。 也只能说他报上来的水分多。
2010-07-16 21:46:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看