fengyun222 2010-07-17 09:56:28 | 北京市 其他专业 | 829查看 3回答
北京定额 什么时候套坡屋面找平子目12-21
结构是混凝土板 不是斜的,屋面的做法是88JZ2 ,14页W2的做法,我觉得不应该套12-21的坡屋面找平,而应该套13-1的找平层,这样合适吗?问题补充:乙方套的子目是 12-2 干铺加气块砼 12-16 聚苯乙烯泡沫板 12-18 页岩陶泥找破 12-19 细石找坡 12-21 坡屋面找平 硬基层 12-22 坡屋面找平 软基层 12-24 1:0.5:4水泥砂浆找平 12-25 豆石找平 12-27屋面架空板,这项图纸上好像没看见? 12-31 水泥砖面层 麻烦大家帮我找找问题? 定额子目这一块我理解的可能不太透彻 谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你的理解很正确,应该套找平层。 屋面结构上的坡度只是泛水的坡度,和坡屋面的坡度相差很大
2010-07-17 10:00:08
-
如果你的屋面不是坡屋面,那你就套找平层就可以了
2010-07-17 10:00:31
-
你好! 你的这个屋面做法,应该先套用找坡层,再套用12-21找平层定额子目。 因为屋面找平层的定额子目中包含了因为屋面找坡层不平整时,砂浆使用量提高部分的含量。 屋面找平层是为了进行防水层的施工做的,一般砼屋面再平整,其平整度不适合直接做防水的。 另外,按你说的乙方套的定额子目与你说的屋面做法差距太大,是不是有现场屋面做法的变更,要搞清楚。 应该选择12-21定额子目。
2010-07-17 16:28:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看