木槿 2024-05-13 12:02:02 | 四川省 安装机电 | 362查看 3回答
室外电力管道沟槽内埋4根管子,管子的规格是150的,回填是否需要扣除管道的体积?
室外电力管道沟槽内埋4根同规格、同方向管子,管子的规格是150的,回填是否需要扣除管道的体积?
定额解释管道管径大于200的管道管径才需要扣除管道所占体积,所以4根DN150的管道回填时是否需要扣除管道所占体积?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
4根是要扣除的
2024-05-13 12:05:17
-
定额解释初衷是埋管子,管子细的话,土方量影响不大,可以忽略不计
定额定的标准是200的管道对应的体积,或者说占用的截面面积
4根150的,体积或者截面剪辑大于一根200的,按照定额设置逻辑和初衷来讲,是要扣除的
2024-05-13 12:09:13
-
请问一下你是在哪里看见的扣除大于200管径的说明,具体位置在哪里呢
2024-07-04 15:48:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看