tszhangyuhong 2010-07-17 14:27:11 | 河北省 计价软件GBQ4.0 | 475查看 3回答
建筑面积
请问,层高超过2.2米的电缆夹层,管道层计算建筑面积吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳(二)不计算建筑面积的范围 1.突出外墙的构配件、艺术装饰、附墙柱、垛、勒脚、台阶、悬挑雨篷、墙面抹灰、镶贴块料、装饰面层等。 2.用于检修、消防等室外爬梯。 3.层高2.2m以内技术层(如设备管道层)、贮藏室、设计不利用的深基础架空层及吊脚架空层。 (建筑面积计算规则) 是的建筑面积计算规范都是统一的 这里的管道,主要就是指设备管道,如通风管道,电气设备夹层管道。所以这里是不计算建筑面积的, 是的,这种通常是不会有梁板的, 你直接找到规范给他看,有规定2.2米内不计算,相信大家都是讲道理的人,这些东西都不是我们说算或不算,只有国家规定最权威,没问题的。
2010-07-17 14:35:47
-
层高超过2.2米的电缆夹层,计算建筑面积 GB /T50353-2005第 3.0.15 建筑物内的室内楼梯间、电梯井、观光电梯井、提物井、管道井、通风排气竖井、垃圾道、附墙烟囱应按建筑物的自然层计算。第3.0.3 多层建筑物首层应按其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算;二层及以上楼层应按其外墙结构外围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2 .20m者应计算1/2面积。
2010-07-17 14:29:41
-
不计算建筑面积,依据是《建筑工程建筑面积计算规范》的3.0.24的第二条
2010-07-17 14:41:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看