rong 2010-07-17 15:28:13 | 广东省 其他专业 | 644查看 8回答
钢筋布置问题
1、框架梁与框架梁相交,但是相交处不是支座,那么“相交处的箍筋加密”软件是否会自动计算?还是要自己输入(自己手动输入的话,是在哪里输入的)? 2、吊筋的数量和直径是否可以在“计算设置中”统一设置?还是自己单独输入? 3、一般情况下,次梁与次梁相交处的箍筋是否要加密?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
应该是主次梁相交,要有次梁加筋,需要两个办法都可实现. 一是在原位标注的表格里附加箍筋输入; 二是在自动生成吊筋里输入. 自动生成吊筋的条件是主梁要比较次梁高.
2010-07-20 06:32:33
-
1、框架梁与框架梁相交,但是相交处不是支座,那么“相交处的箍筋加密”软件是否会自动计算?还是要自己输入(自己手动输入的话,是在哪里输入的)? 答:GGJ10.0钢筋软件是不能自动计算箍筋加密的,应在计算设置中点击框架梁,选择在主次梁相交处增加箍筋一栏输入根数即可(一般为每册3根,输入数字6即可)因为增加箍筋信息随主梁箍筋信息。 2、吊筋的数量和直径是否可以在“计算设置中”统一设置?还是自己单独输入? 答:GGJ10.0钢筋软件的吊筋数量及直径是不能在计算设置中设置的,应在原位标注中进行输入吊筋的数量及直径信息。新版GGJ2009钢筋软件有了新的改进,可以自动生成吊筋。 3、一般情况下,次梁与次梁相交处的箍筋是否要加密? 答:一般次梁与次梁相交处是不加密箍筋信息,应看设计图纸说明及标注,如果有说明,就应该按照设计执行即可。
2010-07-20 07:39:00
-
1、要设置支座才能出现附加箍筋 ,在原位标注 表格输入法里面可以输入 2、最新版的钢筋2009可以统一处理 3、看图纸设计上是怎么说的
2010-07-18 10:16:20
-
需要自己输入,在梁的原位标注下面的平法表格中。 吊筋同上。 是否加密按设计要求。 是的,就是按下图的表格输入。这是主梁。次梁加筋是在主梁中输入,不是在次梁中输入。不会出现你提心的情况。
2010-07-17 15:32:25
-
1、框架梁与框架梁相交,但是相交处不是支座,那么“相交处的箍筋加密”软件是否会自动计算?还是要自己输入(自己手动输入的话,是在哪里输入的)? 答:箍筋加密要自己在梁平法表格里手工输入的, 2、吊筋的数量和直径是否可以在“计算设置中”统一设置?还是自己单独输入 答:吊筋可以在梁平法表格里输入和自动设置,见下图 3、一般情况下,次梁与次梁相交处的箍筋是否要加密? 答:这个要依据设计图纸来确定的。
2010-07-17 15:37:20
-
1、框架梁与框架梁相交,但是相交处不是支座,那么“相交处的箍筋加密”软件是否会自动计算?还是要自己输入(自己手动输入的话,是在哪里输入的)? 答:不会自动计算,需要直接点需要进行加密的梁选择“原位标注”出现有线面表格,在箍筋的地方按照图纸修改箍筋设置就可以加密了。 2、吊筋的数量和直径是否可以在“计算设置中”统一设置?还是自己单独输入? 答:吊筋不能在计算设置中设置需要单独输入,其方法和箍筋加密一样,在调进的位置直接输入图纸中的吊筋就可以。 3、一般情况下,次梁与次梁相交处的箍筋是否要加密? 答次梁和主梁是否箍筋加密,按照图纸所示进行设置,如果图中没说明可参见相应图集03G101图集进行设置。
2010-07-17 17:21:13
-
1、框架梁与框架梁相交,但是相交处不是支座,那么“相交处的箍筋加密”软件是否会自动计算?还是要自己输入(自己手动输入的话,是在哪里输入的)? 答;钢筋软件10软件对于没有设置支座处的箍筋加密不会计算,需要手工输入,在梁的次梁加筋中进行输入计算如下图所示; 2、吊筋的数量和直径是否可以在“计算设置中”统一设置?还是自己单独输入? 答;需要通过梁的原位标注进行输入,不可以在计算设置进行输入, 3、一般情况下,次梁与次梁相交处的箍筋是否要加密? 答;对对于痪梁与次梁相交处的箍筋一般需要加密,
2010-07-17 16:20:41
-
箍筋加密和吊筋都需要自己手工在梁的原位标注下面的平法表格中输入。
2010-07-17 18:01:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看