萌小7 2024-05-14 16:24:48 | 河南省 土建 | 304查看 1回答
砌筑高度在3.6m以外的砖内墙,按单排脚手架定额乘以系数0.3
想问一下这个:单排脚手、双排脚手架,是指外脚手架嘛??然后外脚手架中计算规则里写着 外脚手架、整体提升架按外墙外边线长度(含墙垛及附墙井道)乘以外墙高度以面积计算, 这个砌体墙超过3.6m都要增加超高,这个工程量是要自己提量?如果是应该怎么算工程量,还是模型工程量量报表里面有如果有选哪个数据?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
3.单项脚手架 凡不适宜使用综合脚手架的项目,可按相应的单项脚手架项目执行。
1)建筑物外墙脚手架,设计室外地坪至檐口的砌筑高度在15m以内的按单排脚手架计算;砌筑高度在15m以外或砌筑高度虽不足15m,但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60%时,执行双排脚手架项目。
2)外脚手架消耗量中已综合斜道、上料平台、护卫栏杆等。
3)建筑物内墙脚手架,设计室内地坪至板底(或山墙高度的1/2处)的砌筑高度在3.6m以内的,执行里脚手架项目。
4)砌筑高度在1.2m以外的屋顶烟囱的脚手架,按设计图示烟囱外围周长另加3.6m乘以烟囱出屋顶高度以面积计算,执行里脚手架项目。
5)砌筑高度在1.2m以外的管沟墙及砖基础,按设计图示砌筑长度乘以高度以面积计算,执行里脚手架项目。
6)围墙脚手架,室外地坪至围墙顶面的砌筑高度在3.6m以内的,按里脚手架计算;砌筑高度在3.6m以外的,执行单排外脚手架项目。
7)石砌墙体,砌筑高度在1.2m以外时,执行外脚手架项目。
8)大型设备基础,凡距地坪高度在1.2m以外的,执行双排外脚手架项目。
9)挑脚手架适用于外檐挑檐等部位的局部装饰。
10)悬空脚手架适用于有露明屋架的屋面板勾缝、油漆或喷浆等部位。
11)整体提升架适用于高层建筑的外墙施工。
工程量按计算规则,按脚手架设置。例如图:
2024-05-20 09:34:17
-
砌筑高度在3.6m以外的砌块内墙,按相应双排外脚手架定额乘以系数0.3。
砌筑高度在3.6m以外的砌块内墙,按相应双排外脚手架定额乘以系数0.3。用那量乘系数0.3例如墙高4米,长5米,是4*5*0.3还是(4-3.6)*5*0.3
-
河南16砌筑高度在3.6m以外的砌块内墙,按相应双排外脚手架定额乘以系数0.3。
砌筑高度在3.6m以外的砌块内墙,按相应双排外脚手架定额乘以系数0.3。这个“砌块内墙”怎么理解,外墙内侧是否也在这个范围
-
室内浇筑高度在3.6m以外的混凝土墙,按单排脚手架定额乘以系数0.3
河南定额 室内浇筑高度在3.6m以外的混凝土墙,按单排脚手架定额乘以系数0.3 是不是只计算内墙 外墙不计算吗?
-
砌筑高度在3.6m以外的砌块内墙,按相应双排外脚手架定额乘以系数0.3
老师好,请问砌筑高度在3.6m以外的砌块内墙,按相应双排外脚手架定额乘以系数0.3,请问这个工程量是只算超高墙面的面积吗?面积是算墙体一面还是两面都要计算面积?规范在哪里查看?谢谢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看