• 加气块墙的厚度

    刚才上个问题我没有说清楚 请问大家:图纸剪力墙厚度是200,在剪力墙的延伸段砌有加气块墙,图纸表明该墙厚为200,因为剪力墙两边不抹灰,所以施工中加气块墙砌筑厚度为160,因为该墙两边抹灰之后刚好与剪力墙平齐。 请问:我套陕西2004定额的时候是套200加气块墙呢?还是套160加气块墙呢? 如图:灰色表示剪力墙,红色表示加气块墙。 很急。谢谢

    04定额

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在剪力墙的延伸段砌有加气块墙,图纸表明该墙厚为200,是指加气混凝土砌块墙厚为200吧。这个厚度应该就是结构厚度,要按200套用子目。 装修层的做法厚度不在墙厚的考虑内,因为加气混凝土砌块和剪力墙在做法用料表中会还有专门的装修做法。 图纸上表明是200厚度的砌块墙但是实际现场没有砌筑成200厚,而是砌筑成160。那么结算时就要按照实际的厚度套用做法即160墙。

    2010-07-18 00:59:03 

  • 套240厚子目在调整为200厚

    2010-07-22 10:33:21 

  • 我套陕西2004定额的时候是套200加气块墙呢?还是套160加气块墙呢? 套用200加气块墙

    2010-07-17 16:38:56 

  • 定义砌块墙时按160定义,否则墙体积会多算。对于抹灰来说,定义200和160相差不大。

    2010-07-17 16:39:24 

  • 按实际的厚度160进行计算。

    2010-07-17 16:41:13 

  • 按照实际的160计算,不然就多算了。

    2010-07-17 17:11:16 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map