• 请问下脚手架工程中.超过多少米属于超高架

    请问下脚手架工程中.超过多少米属于超高架
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 请问下脚手架工程中.超过多少米属于超高架?? 建筑物六层以上或檐高20m以上的都要套用超高脚手架

    2010-07-18 09:50:02 

  • 1、天棚的装饰工程:高度超过3.6m计算,每1.2m一个级别,逐级递增的套项; 2、对于建筑物的超高增加费:是垂直运输的超高增加费的概念,一般是20m,超过20m部分按建筑面积计算超高增加费,但是20m若跨在那层的话,那一层计算一般的建筑面积的超高增加费。

    2010-07-18 20:32:56 

  • 请问下脚手架工程中.超过多少米属于超高架 要看是什么脚手架了。一般是超过3.6米计算超过脚手架。 (一)说明 1、各类脚手杆、脚手板、扣件、铅丝和其它材料的一次使用量,是按九七届内蒙综合预算定额含量折合确定的。定额中外脚手架、里脚手架,按搭设材料分为木制、钢管脚手架;烟囱(水塔)和电梯井为钢管式脚手架。 2、外脚手架定额中均综合了上料平台、防护栏杆。 3、斜道是按依附斜道编制的,独立斜道按依附斜道定额项目乘以系数1.8。 4、除专业专用工业厂房和构筑物外,一般工业与民用项目,均分别执行综合脚手架定额。工业锅炉房执行工业厂房综合脚手架,民用锅炉房执行民用综合脚手架定额。 5、综合脚手架定额中,金属脚手架和木制脚手架已综合考虑。 6、综合脚手架定额中,是按室外地坪以上,六层或檐高20m以内考虑的。综合了内外墙单、双排脚手架、上人斜道、安全(防护)网及楼梯间的墙面和天棚粉饰等所用脚手架。此外,单层工业厂房还考虑了厂房内简单满堂脚手架和屋架、吊车梁安装用的挑架子。使用时,除下列情况外,均不作调整。 ⑴民用项目及多层工业厂房: ①室内净高(除楼梯间外)超过3.6m者。 ②现浇框架结构工程,按建筑面积或折层计算脚手架面积的按折层后面积,套用相应定额子目。 ③地下室按综合脚手架定额乘1.20系数。 ④建筑物外墙以外、地坪以下,如需搭设脚手架时,可按单项脚手架的规定另行计算。 ⑤高层建筑下部需双排双立杆者,按实际搭设墙面垂直投影面积计算,套用相应定额子目。 ⑥冷库除执行综合脚手架和折层规定外,其外墙内侧可另增加双排脚手架。 ⑦电梯井字架如发生时按规定另外计算;但应扣除电梯井所占的面积。 ⑵单层工业厂房如室内顶棚勾缝、喷白、墙面全部抹灰者,另增加满堂脚手架80%。 ⑶临街水平防护棚指脚手架以外单独搭设的用于车辆通道、人行通道、临街防护。 ⑷球形网架在地面拼装、安装用的脚手架,按实际搭设计算;在顶部拼装时,按满堂脚手架计算。 ⑸爬模施工的烟囱或水塔按金属竖井架定额执行,定额内均综合了安全网和防护栏杆等。 ⑹单层工业厂房的生活间按平房或楼房综合脚手架执行。楼房带一层商店,其商店按楼房综合脚手架定额执行。 ⑺满堂架子系按花铺板计算的,如满铺板,基本层增加1.68工日,每一增加层增加0.26工日,脚手板数量增加一倍。 7、水塔脚手架按相应的烟囱脚手架人工乘以1.11系数。 (二)工程量计算规则   1、综合脚手架面积包括建筑面积和折层面积。建筑面积按本定额总说明中有关规定计算。折层面积计算按以下规定执行。 ⑴层高超过3.6m的多层工业厂房、影剧院、俱乐部、礼堂等每3.6m高折合一层,余数超过1.8m为一层,1.8m以内舍去不计。 ⑵建筑物内的技术层,层高在1.2m以上2.2m以内,按一个折层面积计算。 2、执行单项脚手架的建筑物或构筑物,凡操作高度在1.2m以上的砌筑工程和室内净高超过3.6m的木作、装饰工程以及需搭设脚手架的现浇混凝土工程等,允许计算脚手架。 3、砖墙脚手架计算,长度:外墙按外围长度,内墙按内墙净长线,围墙按全长(包括大门)。高度:外墙按设计室外地坪,有女儿墙(超过1.2m)的至女儿墙顶,无女儿墙的至檐口高度计算,内墙底层按设计室外地坪,楼层按楼板上表面至墙顶面的高度,山墙按平均高度,围墙按设计室外地坪至墙顶高度,不扣除门窗洞口及孔洞的面积,突出墙面50cm以内的砖垛,不另计算工程量。 4、独立砖柱,混凝土柱(包括围墙大门垛)按外围长度加3.6m乘实际高度计算,执行单排脚手架定额。现浇混凝土梁按双排脚手架定额乘0.4计算。混凝土独立基础最上一部台阶高度超过1.2m时允许计算脚手架。 5、斜道按不同高度计算,其高度从设计室外地坪至女儿墙顶(超过1.2m),无女儿墙的按檐口高度计算。 6、满堂脚手架面积按室内主墙间的面积计算,不扣除垛、柱所占面积。高度:底层按设计室外地坪;楼层按楼板上表面至天棚底面高度,无天棚坡顶屋面按平均高度计算。3.6m以上至5.2m以内按基本层计算,高度超过5.20m的,其超出部分按每1.2m为一个增加层,余数0.60m以内舍去不计,超出0.60m按一个增加层计算。 7、挑架子按实际搭设长度计算。安全网按建筑物外围长度加12m计算(安全网底层系指挂网的开始层),安全防护网按建筑物外围长度加6米由三层开始计算。 8、混凝土浇灌道架子,适用于基础(包括设备基础)及沟道工程,面积按实搭水平投影面积计算。高度:设备基础按基础底至顶面的高度,其它按基础底面至设计室外地坪的全深计算。如全深或高度超过5m,其超出部分按1.2m为一个增加层,余数0.6m以内不计,超过0.6m按一个增加层计算。为简化计算,以下浇灌道脚手架可分别按夯底面积乘以相应系数计算:混凝土独立或杯形基础乘1.12;混凝土沟道、设备基础、带形基础乘0.76;满堂基础乘0.9系数;基础大开挖者,按大开挖的底面积乘以0.70系数。 9、电梯井脚手架,分别不同高度,按单孔以座计算。 10、临街安全防护棚,按实际铺板的水平投影面积以平方米计算。 11、砼池(沟)壁:需搭设脚手架时按双排脚手架定额执行,其面积按单面计算。砖(池)沟壁:按单排脚手架定额执行。砼池底:按砼浇灌道架子执行,其面积按池底的水平投影面积乘以0.8系数计算。大型设备基础,高度超过1.2m以上的,均按双排脚手架计算。 12、滑升模板施工的钢筋砼烟囱、水塔及筒仓,执行金属竖井架定额,区别不同高度,以座计算。如高度超过60m,其超出部分按每1.2m为一个增加层,余数0.6m以内舍去不计,超出0.6m按一个增加层计算。 13、砖烟囱和不使用滑升工艺施工的砼烟囱、水塔、筒仓,执行烟囱、水塔脚手架定额,并以设计室外地坪至顶高,区别不同高度,按座计算。定额中包括了上料平台、上人斜道、安全网、防护棚和防护栏杆。高度如果超过时,其超出部分每1.2m为一个增加层,余数0.6m以内舍去不计,超出0.6m按一个增加层计算。 14、不执行综合脚手架的工程应按施工组织设计规定搭设脚手架,如施工组织设计无明确规定时,按下列规定计算: ⑴外墙清水,部分抹灰按单排架子;外墙大部分或全部抹灰和檐高在16m以上按双排脚手架。内墙3.6m以内按里架子,3.6m以上按单排架子(有楼隔层以分层高度为准),围墙按里架子。 ⑵砌石墙,宽度在60cm以内,按双排架子乘以0.3系数计算,宽度在60cm以上的,按双面双排架子乘以0.3系数计算。窗台下砌石,上部砌砖者仍按第(1)条规定执行。 ⑶斜道按建筑物外围长度每150m为一座计算,余数每超过60m增加一座,60m以内不计。 ⑷室内净高超过3.6m按下列规定计算: 天棚抹灰、吊顶勾板缝及内墙抹灰,均按满堂脚手架计算。仅天棚及墙面勾缝或单独喷浆高度在10m以上的,按满堂脚手架定额的20%计算。仅内墙抹灰或间壁墙按双排脚手架定额20%计算。 ⑸吊车梁安装,混凝土屋架和钢屋架安装,按柱外围长度加3.6m计算,执行挑架子定额。 ⑹吊车轨道安装,按轨道长度和安装高度按双排脚手架定额的20%计算。

    2010-07-17 17:32:41 

  • 一般超过过3.6米就属于超高架了啊

    2010-07-17 17:32:22 

  • 定额有规定,超过3.6米时就计算脚手架超高费,超高费按定额子目*系数,系数定额中有规定,你看看脚手架章节中的说明。

    2010-07-17 21:43:52 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map