算预算的时候,发现某块板没有布置钢筋,那还用计算钢筋吗?请教
None
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首先遇到这样的情况: 1。先仔细看下有文字说明没有。(有时候设计就说没有标注的配筋是多少) 2。如果图纸上确实是漏了,没有布置钢筋。就根据相同板的钢筋配置。适当的不要误差太大。 3。在交接预算给别人时,可以以文字说明下(或者口头告诉下别人)。图纸那里有问题。这样别人才能更好的信任你。 4。造价高(底)的原因主要在那里。做了的工程要有理由解释。
2010-07-17 22:36:28
-
肯定要计算阿, 钢筋砼没有钢筋哪行阿.肯定是露了
2010-07-17 17:49:04
-
一定要把量补上,量不准,计价就不准,那预算就白做了。
2010-07-17 17:46:42
-
补上那块板的钢筋重新计算就好了。
2010-07-17 17:45:15
-
算预算的时候,发现某块板没有布置钢筋,那还用计算钢筋吗? 答;你需要查看相应的图纸下的板配筋说明,一般都有注明的钢筋配筋信息,对于没有配置钢筋的板需要计算图纸说明中的钢筋信息.
2010-07-17 17:47:04
-
可以手工计算一下把钢筋量加进去就可以了。
2010-07-17 17:49:13