WWW2502 2010-07-17 18:17:26 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1138查看 4回答
山西地区梁的超高计算问题
层高4.1,梁高500mm,是否计算超高? 层高4.1米,梁高600mm,是否计算超高? 层高5.1米,梁高1600mm,是否计算超高?超几步? 层高5.2米,梁高1600mm,是否计算超高?超几步?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳层高4.1,梁高500mm,是否计算超高?计算,按500m,计算一步。 层高4.1米,梁高600mm,是否计算超高?计算,按600mm,基价按一步计价。 层高5.1米,梁高1600mm,是否计算超高?超几步?按1500nn,基价按二步计价。 层高5.2米,梁高1600mm,是否计算超高?超几步?按1600mm,基价按二步计价。 各省的超高计算是不一样的。山西省的是超过就计,不分一半以上才计。并且超高按最高点,确定其基价。不是分超过一步的部分计一步的价,超过二步的部分计二步的价。
2010-07-17 19:44:07
-
只要层高超过3.6米,就要计算模板超高。
2010-07-17 18:34:52
-
梁不计取超高,只有板计取超高。
2010-07-17 20:37:00
-
根据山西省建筑工程预算定额模板章节定额说明,规定如下 三、现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度(地面至板底)3.6m编制的,超过3.6m时,其超过部分工程量另按相应超高项目计算。 故无论梁高多少,只要层高超高3.6m,均计算模板超高
2010-07-17 20:05:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看