隐形人 2024-05-15 14:04:01 | 河南省 安装 | 274查看 3回答
请问电力电缆头怎么套定额呀,怎么看电缆头是中间头还是终端头还是成套的啊
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
套终端头
2024-05-15 14:05:29
-
终端头在一个回路的终端,如回路:电表箱-户内 配电箱。那么起始端(电表箱)和末端(户内配电箱)就都有一个终端头。所以一般情况一根电缆两个终端头。
中间头是指在达成一个回路的路径中,若路径太长,一根电缆不够,那么就会产生再接入一根线的情况。那么连接位置,就是中间头。
比如一个回路700m,实际过程中,我购买的一根电缆不可能会有这么长,那么这段回路我就要起码两根电缆是吧。(中间头距离的 选取,需要看 本地定额,安徽这边是超过400m计取。)
2024-05-15 14:34:16
-
室内工程没有电缆中间头。
2024-05-15 14:56:52