白板元素手下 2024-05-15 17:24:23 | 广东省 安装 | 191查看 1回答
请问一个增压送风口配一个输入模块和一个输出模块,是否需要配两根管线?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一处,配一根管(两根线;电源线+信号线)。
2024-05-15 17:55:47