真是浮云 2010-07-18 17:01:16 | 北京市 其他专业 | 775查看 4回答
防雷接地问题
1,女儿墙上的避雷带是由土建施工还是安装施工,如果是安装施工,那主材圆钢也要计价吗? 2,基础接地部分人工接地极与底板、柱基钢筋可靠焊接的工程量是由土建施工还是安装施工,如果是安装施工,那主材柱基的横向与接地极连接的钢筋也要计价吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1,女儿墙上的避雷带是由土建施工还是安装施工,如果是安装施工,那主材圆钢也要计价吗? 避雷带是由安装施工,主材圆钢也要计价,根据敷设园钢直径套分别套北京2001定额4-23至4-45相应子目即可。 2,基础接地部分人工接地极与底板、柱基钢筋可靠焊接的工程量是由土建施工还是安装施工,如果是安装施工,那主材柱基的横向与接地极连接的钢筋也要计价吗? 有安装施工,主材柱基的横向与接地极连接的钢筋不计价,含在子目中,套4-5。
2010-07-18 18:05:50
-
1、女儿墙上的避雷带是安装施工的,主材圆钢是要计价的 ,土建不考虑。 2、基础接地部分人工接地极与地板、柱基钢筋的可靠焊接是安装来完成的,安装只计算焊点,所用钢筋是利用结构钢筋来连接的。
2010-07-18 17:27:56
-
1 避雷带是安装施工,主材圆钢(镀锌圆8钢筋)也要计价,套定额避雷带按混凝土块敷设就行。 2 是安装施工,柱基的横向与接地极连接的钢筋实际就是-40*4镀锌扁钢,套接地母线就行。
2010-07-18 17:06:20
-
1,女儿墙上的避雷带是由安装施工,主材圆钢也要计价的。 2,基础接地部分人工接地极与底板、柱基钢筋可靠焊接的工程量是由安装施工,安装只是焊接各节点,主材柱基的横向与接地极连接的钢筋不计主材,是利用结构钢筋的
2010-07-18 17:08:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看