雨 2024-05-20 09:05:22 | 河北省 土建安装市政机电结算 | 835查看 1回答
10kv电缆交流耐压试验回路个数怎么计算?
前提:一个电力计量箱进线电缆8根,出线电缆7根。
问题:交流耐压试验回路个数是如何计算的?是按进线算8个回路还是按出线算7个还是进出线都算共15个?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
应该算7个,下游端有供电设备,才算有回路。
进8根,出7根,说明有一个备用回路。
2024-05-20 09:14:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看