随遇而安 2024-05-22 15:42:25 | 江苏省 土建 | 220查看 1回答
散水做法厚度超室内外高差是否需要调整散水做法厚度?
室内外高差为150mm,室外散水做法为40mmC20+120mm碎石或碎砖垫层+素土夯实,这一块散水做法厚度超过了室内外高差,是否存在问题呢?其次这个沥青砂浆嵌缝只描述了10mm宽,对于深度有什么要求吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
室外是给的散水面标高
2024-05-22 15:58:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看