bu****@126.com 2010-07-19 17:49:57 | 重庆市 其他专业 | 2943查看 6回答
当梁集中标注中没有标注贯通筋,而只有架立筋,其长度应该怎么计算
当梁集中标注中没有标注贯通筋,而只有架立筋,其长度应该怎么计算?架立筋是否就是将上部非贯通纵筋连通的钢筋?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不应该只有架立筋而没有通长筋. 有的图纸会把左支座筋标注的不规范标在跨中筋的位置.
2010-07-25 08:35:31
-
当梁集中标注中没有标注贯通筋,而只有架立筋,其长度应该怎么计算?架立筋是否就是将上部非贯通纵筋连通的钢筋? 见下图
2010-07-19 18:06:19
-
只有架立筋时其长度应该深入支座150。 架立筋是否就是将上部非贯通纵筋连通的钢筋? 一般是这样的。但你说的情况是没有支座负筋的。
2010-07-19 18:16:33
-
那就看看梁的原位标注,应该会有写。 对于你问的第二个问题:架立筋是将上部非贯通钢筋连接在一起的 通常是占三分之一净大跨
2010-07-19 18:00:35
-
集中标注没有上部通长筋时候,原位标注会有支座钢筋,架立筋要与支座钢筋两端各搭接150mm计算
2010-07-19 19:14:28
-
wukong2000521 楼上的说得很对,我刚看了下千赢官网首页登录入口的培训教材,里面也是这样描述的。
2010-07-19 21:10:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看