• 钢筋中,3米以下层高,两层一个搭接。怎么调整方便

    楼层中,柱竖向钢筋,我们一般都是根据楼层进行一层一个搭接的,现在施工中要求我们层高小于3米的就合并到另外一个楼层中,怎么修改才能达到快,准,明了
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,请问下,只是要求纵筋两层一个接头,还是箍筋在内两层并一层按一层计算呢?箍筋按正常的每层计算与两层合并按一个层高计算相差会很大 但是你还没告诉我具体要求呢,呵呵 如果只是要求纵筋两层计算一个接头,箍筋按正常的在本层内计算,那么手动扣减接头数量或者复制一个工程,修改层高(两层并一层)来计算纵筋和接头(只要纵筋和接头工程量)应该可以,但前提是纵筋是按非搭接形式接头的 如果纵筋有搭接接接头,那还得在两层的其中一层中处理箍筋数量,因为搭接范围的2.3Lae也是要加密的 要是纵筋和箍筋都要求两层并不层,那就得忽略中间一层的梁,那就只能复制一个工程,删除中间层梁板,两层并一层计算柱子钢筋,梁板钢筋在另一个工程中计算

    2010-07-20 14:12:18 

  • 复制一个工程 在已复制一个工程里 修改一下层高(图纸中的两层高度设置成软件的一层高度,如图纸一层层高2.80米,二层层高2.90米,你在软件里设置一层层高5.80米)就会得到你想要的柱竖向钢筋工程量。

    2010-07-20 13:58:26 

  • 要实现你的想法可以在设置楼层高度的时候按两层合并一层设置。梁板可以在分层中处理。 钢筋的标高是完全放开的,这个可以实现但导入图形后就有点难处理了。

    2010-07-20 14:00:40 

  • 柱的钢筋接头,就是电渣压力焊接头,你可以手工调节软件的接头量,不费事。

    2010-07-20 13:53:39 

  • 手工扣掉一半搭接吧!实际施工中美这样做的!

    2010-07-20 13:54:12 