• 暗柱箍筋根数的问题

    我在算量后分析时,暗柱属性为:10B12,A8@200,层高为2.8m,没有暗梁,请问软件箍筋根数计算的公式为Ceil(2.3*48*14/min(5*14,100))+Ceil(1304/200)+1,对不对,其中2.3与1304是怎么来的
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你的竖向钢筋是搭接设置的,48是搭接倍数,2.3是搭接长度系数,1304是非搭接区域的长度 看03G101第48页画的很清楚

    2010-07-20 17:32:01 

  • 已采纳
    暗柱属性为:10B12,A8@200,层高为2.8m,没有暗梁,请问软件箍筋根数计算的公式为Ceil(2.3*48*14/min(5*14,100))+Ceil(1304/200)+1,对不对,其中2.3与1304是怎么来的? 你输入的柱子竖向钢筋不是B12,而是B14。 2.3是两个搭接(Lle)加一个错开长度(0.3Lle)(看截图) 1304是非加密区域的长度。 48页应是2*LIE+500 截图就是来自03G101-1第48~50页

    暗梁

    2010-07-20 17:45:28 

  • 已采纳
    2.3是有2个搭接区域的长度,所以是2,3*48*d。

    2010-07-20 19:44:57 

  • 已采纳
    你好,纵向钢筋在12、14的情况下一般都是用绑扎搭接的,固此,在平法101 P40注2、3里说明的,必须在搭接范围内箍筋加密,而加密的间距为min(5d,100),而对于加密范围为2.3LlE(LlE+0.3+LlE),101 P36有说明这个范围。是的,你没有错,搭接长度是48D,但是纵筋一般都是按50%搭接率搭接的,即有两个接搭长度,两个搭接长度间还有0.3,这个也要算到加密的范围之内的!所以是2,3*48*d

    2010-07-20 20:56:45 

  • 已采纳
    您好,2.3指的是两个搭接长度和一个搭接错开长度,具体可以看下图平法上的规定。至于1304的意思,要联系咱们具体的工程中,本楼层再有没有其他构架相扣减,因为咱们软件是考虑整体建模的,跟上下层和本层的构件都有扣减关系,所以要联系实际工程,您可以把您的工程发到咱们服务邮箱tangshanfuwu@126.com上,并附简要说明,查清后我们会给您回复的。

    算量

    2010-07-23 18:19:39 

  • 已采纳
    软件计算规则按平法规则,有不同计算要求时可以在计算设置里修改。

    2010-07-25 17:35:55 

  • 已采纳
    这个公式与平法图集是对应的,可以对照图集核对下

    2010-07-22 11:34:00 