cyjb 2010-07-20 17:12:44 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1188查看 7回答
暗柱箍筋根数的问题
我在算量后分析时,暗柱属性为:10B12,A8@200,层高为2.8m,没有暗梁,请问软件箍筋根数计算的公式为Ceil(2.3*48*14/min(5*14,100))+Ceil(1304/200)+1,对不对,其中2.3与1304是怎么来的
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的竖向钢筋是搭接设置的,48是搭接倍数,2.3是搭接长度系数,1304是非搭接区域的长度 看03G101第48页画的很清楚
2010-07-20 17:32:01
-
已采纳暗柱属性为:10B12,A8@200,层高为2.8m,没有暗梁,请问软件箍筋根数计算的公式为Ceil(2.3*48*14/min(5*14,100))+Ceil(1304/200)+1,对不对,其中2.3与1304是怎么来的? 你输入的柱子竖向钢筋不是B12,而是B14。 2.3是两个搭接(Lle)加一个错开长度(0.3Lle)(看截图) 1304是非加密区域的长度。 48页应是2*LIE+500 截图就是来自03G101-1第48~50页
2010-07-20 17:45:28
-
已采纳2.3是有2个搭接区域的长度,所以是2,3*48*d。
2010-07-20 19:44:57
-
已采纳你好,纵向钢筋在12、14的情况下一般都是用绑扎搭接的,固此,在平法101 P40注2、3里说明的,必须在搭接范围内箍筋加密,而加密的间距为min(5d,100),而对于加密范围为2.3LlE(LlE+0.3+LlE),101 P36有说明这个范围。是的,你没有错,搭接长度是48D,但是纵筋一般都是按50%搭接率搭接的,即有两个接搭长度,两个搭接长度间还有0.3,这个也要算到加密的范围之内的!所以是2,3*48*d
2010-07-20 20:56:45
-
已采纳您好,2.3指的是两个搭接长度和一个搭接错开长度,具体可以看下图平法上的规定。至于1304的意思,要联系咱们具体的工程中,本楼层再有没有其他构架相扣减,因为咱们软件是考虑整体建模的,跟上下层和本层的构件都有扣减关系,所以要联系实际工程,您可以把您的工程发到咱们服务邮箱tangshanfuwu@126.com上,并附简要说明,查清后我们会给您回复的。
2010-07-23 18:19:39
-
已采纳软件计算规则按平法规则,有不同计算要求时可以在计算设置里修改。
2010-07-25 17:35:55
-
已采纳这个公式与平法图集是对应的,可以对照图集核对下
2010-07-22 11:34:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看