小王 2010-07-20 17:31:27 | 上海市 钢筋算量GGJ2013 | 354查看 7回答
钢筋加密区重合的问题?
基础底-1.5米,独立基础500厚,从基础顶面到第一层柱顶面4.6米,一层梁250*500的梁,室内地面是刚性地面,箍筋为a8@100/150(2),请教各位箍筋多少根? 我的计算是【1500/100】+1+【4100/6】+1+[(4100-1500-4100/6)/150] 类似的问题还有,梁的加密区与附加箍筋的问题,劳烦了…… 请教各位大侠……
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳由已知条件可以确定,Hn=4.6m-0.5m=4.1m。 底部加密:4100/3/100=15根 上部加密:4100/6/100=8根 中部非加密:2050/150=13根 梁柱节点:500/100=5根 室内刚性地面在+-0.000处,刚性地面有上下500的加密范围,由于底部加密区为Hn/3=4.1/3=1.367m(+-0.000以上有0.367m),因此另有0.5-0.367=0.133未计算,如需考虑,则再增加1根或2根(式中取整条件如有异议请自行调整)。
2010-07-21 08:38:35
-
(4.6/3=1.5/0.1+1)+(4.6/6+1)=((0.7+0.5)/0.1+1)+(1.9/0.2)你看是否正确.
2010-07-20 17:38:30
-
基础底到柱顶高度是多少呀?
2010-07-20 18:11:29
-
基础的-1.5米是全部加密的。
2010-07-20 19:30:51
-
如果这样就全过程加密
2010-07-20 18:26:20
-
Ceil(684/100)+1+Ceil(1317/100)+1+Ceil(500/100)+Ceil(2049/150)-1 其中 Ceil(684/100)+1,上加密(4600-500)/6≈684; Ceil(1317/100)+1,下加密(4600-500)/3-50(地面上50起布)≈1317 Ceil(500/100),节点(梁范围) Ceil(2049/150),非加密区,4600-500-684-1317-50=2049
2010-07-20 18:23:50
-
基础里设置二个箍筋,底层是刚性地坪,所以柱子加密从基础嵌固部位到地面以上500mm,计算式:2+1500/100+1+(4100/6+500)/100+(4100-500-4100/6)/150
2010-07-21 08:04:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看