• 钢筋加密区重合的问题?

    基础底-1.5米,独立基础500厚,从基础顶面到第一层柱顶面4.6米,一层梁250*500的梁,室内地面是刚性地面,箍筋为a8@100/150(2),请教各位箍筋多少根? 我的计算是【1500/100】+1+【4100/6】+1+[(4100-1500-4100/6)/150] 类似的问题还有,梁的加密区与附加箍筋的问题,劳烦了…… 请教各位大侠……
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    由已知条件可以确定,Hn=4.6m-0.5m=4.1m。 底部加密:4100/3/100=15根 上部加密:4100/6/100=8根 中部非加密:2050/150=13根 梁柱节点:500/100=5根 室内刚性地面在+-0.000处,刚性地面有上下500的加密范围,由于底部加密区为Hn/3=4.1/3=1.367m(+-0.000以上有0.367m),因此另有0.5-0.367=0.133未计算,如需考虑,则再增加1根或2根(式中取整条件如有异议请自行调整)。

    2010-07-21 08:38:35 

  • (4.6/3=1.5/0.1+1)+(4.6/6+1)=((0.7+0.5)/0.1+1)+(1.9/0.2)你看是否正确.

    2010-07-20 17:38:30 

  • 基础底到柱顶高度是多少呀?

    2010-07-20 18:11:29 

  • 基础的-1.5米是全部加密的。

    2010-07-20 19:30:51 

  • 如果这样就全过程加密

    2010-07-20 18:26:20 

  • Ceil(684/100)+1+Ceil(1317/100)+1+Ceil(500/100)+Ceil(2049/150)-1 其中 Ceil(684/100)+1,上加密(4600-500)/6≈684; Ceil(1317/100)+1,下加密(4600-500)/3-50(地面上50起布)≈1317 Ceil(500/100),节点(梁范围) Ceil(2049/150),非加密区,4600-500-684-1317-50=2049

    2010-07-20 18:23:50 

  • 基础里设置二个箍筋,底层是刚性地坪,所以柱子加密从基础嵌固部位到地面以上500mm,计算式:2+1500/100+1+(4100/6+500)/100+(4100-500-4100/6)/150

    2010-07-21 08:04:04 