lemon 2024-05-29 10:36:22 | 湖北省 安装预算安装算量GQI | 226查看 2回答
为何我这样建模GQI无法汇总计算出超高量
计量的建筑物有1层与夹层,1层吊顶标高为3m,夹层底标高4m,层高也是3m,一层挑高处标高为7m,按理说挑高处走天花的消防管道与线管高度都≥5m,应该计取超高部分,但无论是我用GQI计算设置中默认的“起始值以上部分计算超高”还是“全部计算超高”,汇总计算后报表根本不显示超高量,也就是0,软件是最新版的,请问老师我这个应该怎么调整呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因一:管道连接卫生器具了。
方法:连接卫生器具的管道软件默认不计算超高长度,可以将卫生器具移开或删除掉。
原因二:层高小于超高起始值。(注:超高起始值是指当前层高范围内图元标高大于超高起始值的部分)
方法:层高小于超高起始值时,本层图元不可能计算超高,如果标高大于超高起始值了,超过本层层高的部分会计算在其他层内,不会计算超高。
原因三:层高大于超高起始值,但是管道标高没有超过超高起始值也不会计算超高。
备注:每个专业的超高起始值不同,点击工程设置---计算设置---选择对应专业,在下方查看超高起始值即可,如图:
2024-05-29 10:42:32
-
楼层设置的不够高
2024-05-29 10:39:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看