啦啦啦 2024-05-30 08:46:38 | 山西省 安装 | 459查看 7回答
应急照明系统图有两条线,这代表什么意思
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
上面3根的电源线(火线、零线、接地线),下面一根是强启线(火线),火灾发生后强行启动应急照明火线(强启线)。
施工、计价时,4根线需要“共管”敷设。
2024-05-30 10:08:25
-
共管敷设
2024-05-30 08:48:08
-
并管按4*2.5计算
2024-05-30 08:48:14
-
充电线,这是比较老的设计了,现在都是用集中应急照明
2024-05-30 08:48:31
-
4*2.5-SC20
2024-05-30 08:48:42
-
一个会平常电源,另一个是应急电源。
2024-05-30 08:49:14
-
上边三根为平时电源线,下边为单强起线,同管敷设
2024-05-30 09:05:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看