久菜合子 2024-05-30 17:59:36 | 湖南省 安装预算安装算量GQI | 445查看 6回答
消防栓的支管标高是多少
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
0.7
首次提交 2024-05-30 18:00:38 最近修改2024-05-30 18:02:38 (修改过1次)
-
消火栓1.1.支管0.8
2024-05-30 18:01:28
-
如图
2024-05-30 18:02:57
-
0.7-0.8左右
2024-05-30 18:34:06
-
所有的消防栓施工都是按照支管横管层底+0.8m,支管短立管是层底+0.8,到层底+1.1m,这个1.1m是消火栓的栓口高度。
请采纳!
2024-05-30 18:45:38
-
栓口中心点1.1m
水平管0.9m
短立管0.2m
2024-05-30 20:30:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看