小虫子【必采纳点赞】 2024-06-03 09:45:59 | 河北省 土建 | 196查看 5回答
请问扯皮问题
请问:降水高度图纸设计为18m,施工单位报的工程量确认单为20m(三方签字盖章), 我可以推翻工程量确认单嘛?因为图纸设计18m,他的工程量联系单为20m,无任何资料解释 这多出来的2m是什么原因造成的,谁的原因;我觉得多出来的2m不应该甲方承担费用,而是施工单位自理
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
签证;发包人现场代表(或其授权的监理人、工程造价咨询人)与承包人现场代表就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明 按实结算,甲方都认可了
2024-06-03 09:52:34
-
不可以,签证的资料信息是经过现场的实际情况,你可以说不是当事人
2024-06-03 09:47:16
-
若实际是20m,就应该按20M计算
2024-06-03 09:47:39
-
如果按设计的话就没有必要做签证单了,现在三方都签字认可,就应该按照签证单进行费用的增加
2024-06-03 09:48:28
-
我认为可以,完全没有必要增加造价,当然应该给施工单位拿出证明材料的权利;
2024-06-03 09:55:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看