hgl08281 2010-07-22 09:07:30 | 广西壮族自治区 土建算量GCL2013 | 571查看 5回答
独立柱装修
独立柱外有基层板,板外再包铝塑板。我用了独立柱块料来画,块料厚度为基层厚度,可是计算时块料周长仅仅有一边的长度加了块料厚度,另一边没有加,那么外包铝塑板的周长就算少了。如何解决?我想用保温层来画,但是柱子布不上保温层,只有墙和栏板能布?问题补充:我试了用周长*高度和套抹灰定额两种方法,结果都是计算的柱结构周长而不是饰面周长。饰面周长只能自已在表达式里修改?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳用周长代码加需加的厚度布置,试试看。
2010-07-22 09:11:25
-
我认为只能加厚块料厚度来解决
2010-07-22 09:12:01
-
这样的地方我感觉还用手算一下比较好。不一定什么都要用软件算的。
2010-07-22 09:15:47
-
你用独立柱抹灰定额代码套取,这样就正确了。
2010-07-22 13:12:59
-
用块料来画是对的,可能是您选择代码时出错了,我也是经常遇到这种问题的,你选择周长后再添加*高度就可以了,您试试看。
2010-07-23 11:49:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看