jinnmi 2010-07-22 10:18:56 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 561查看 5回答
GGJ2009中 如何解决保护层上下厚度和侧面厚度不一致的问题?
比如 承台保护层底100顶20 侧40 那么顶和底平均一下是60,侧是40,这样的保护层怎么设置?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
用“/”把上下层保护层的不同厚度分别标出来就可以了
2010-07-22 23:50:25
-
承台保护层底100顶20 侧40 按照平均值设置:(100+20)/2=60。 侧面的接触面积比较小,在设置时就可以不考虑。 如果你想考虑就:(100+20+40)/3=53,三个平均了。 一般来说侧面的基础面积小,主要考虑迎水面跟背水面就可以了/。
2010-07-22 11:47:49
-
取平均值来设置,不能直接设置上下不同的情况。
2010-07-22 11:17:00
-
取平均设置,这个只对箍筋的钢筋量有影响,取了平均就可以了。
2010-07-22 13:07:00
-
在设置里面直接取平均值
2010-07-27 08:18:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看