a307980997 2010-07-22 13:04:21 | 贵州省 其他专业 | 1224查看 5回答
地梁箍筋个数的问题
箍筋个数和拉筋个数和我手算的相差太远了啊,帮忙看看是什么问题。 净长6.55m,我算的是箍筋67个(为什么会有箍筋1、箍筋2、箍筋3?),,拉筋99个。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳因基础梁箍筋布置穿过柱.不算净跨. 拉筋是因为你输入了构造筋.所以要计算拉筋. 你看你图上的集中标注拉筋是G64B14.那么多拉筋是不是输入错了.软件跟据构造筋计算的拉筋. 选中这个梁,在梁的属性中修改梁的计算设置.试试.
2010-07-22 13:07:54
-
规范中没有地梁这种构件,你画的是基础梁还是基础连梁?
2010-07-22 13:14:31
-
先看下计算设置里面箍筋的计算方法
2010-07-22 14:08:40
-
因为梁在锚固区的钢筋软件默认的有,所以按照正常的设置就会看到几种箍筋信息。另外拉筋信息是在工程设置中(计算设置)设置,只要梁宽超过350mm或梁高超过600mm以上时需要在两侧增加构造筋,且构造筋需要拉筋连接。钢筋信息可以在计算设置中设置拉筋信息。
2010-07-23 08:06:38
-
那就不太清楚,我也有过这种情况
2010-07-22 13:28:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看