yangyang1989101 2010-07-22 15:01:11 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 473查看 4回答
下图是软件的一根非框架梁的原位标注和计算公式
下图是软件的一根非框架梁的原位标注和计算公式,帮忙解释下公式里的首尾支座筋为什么是这么算的?谢谢!问题补充:还有..非框架梁的端支座不是伸入跨中1/5的吗 怎么我的是1/3啊
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳以第一跨的左支座筋为例,【支座宽-保护层+弯折】是其在最左侧支座中的锚固,【净长-距支座边距离】这个实际就是2/3净跨的长度(另外1/3净跨是B16的钢筋),41d是两种不同上部钢筋(B14和B16)的搭接。
2010-07-22 15:12:31
-
软件计算是正确的。 如下图,支座钢筋和跨中钢筋不一样时,会出现这样的情况,如下图。 1号筋和2号筋相加正好等于上部有通长筋时的长度加一个搭接长度。这是由于钢筋不一样,出现搭接时的情况。
2010-07-22 15:16:27
-
非框架梁以框架梁为支座,支座宽-保护层+15D,没有错误啊,支座宽就是梁的宽度,梁宽是250吗?
2010-07-22 15:10:15
-
计算对的啊 你看一下 03G101图集 里面有非框架梁的钢筋配置
2010-07-22 15:15:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看