• 内墙脚手架

    我做的那个工程如图,一层层高是3.37,底标高是-0.03,大的梁截面是200*1020,小的梁截面是200*400,软件在计算内墙脚手架时截面为200*1020梁下砌筑脚手架的高度是3.37+0.03-1.02这是对的,但是截面为200*400梁下的内墙脚手架软件计算脚手架高度也是3.37+0.03-1.02。这样是不对的,不应该是3.37+0.03-0.4吗。请高手指点,不甚感激。谢谢

    标高

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你图元上的问题,我测试了一下 确实存在问题,可能是软件识别上没有区分开来,但脚手架是措施费用,工程量不是要求很严密,毕竟出现变截面梁的情况不是很多。所以,有点小误差也不会影响工程量总体造价的。你也可以在自己的个人中心里进行意见反馈,让研发人员在下一版本中进行修订。

    2010-07-23 08:50:18 

  • 脚手架应该按建筑面积计算,套取脚手架子目。

    2010-07-22 17:30:14 