chouxiaoya 2010-07-22 17:03:51 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1485查看 6回答
斜屋面脚手架超高计算
我这个工程屋面是斜屋面,一边高一边低,层底标高为10米,高的那边屋面顶标高为15.1米,低的那边屋面标高为14米,请问,脚手架超高面积计算时,怎么算?问题补充:我知道按照建筑面积算,现在是算层高那个系数,河北2008土建定额503页中层高小于5米乘以0.4的系数,层高在5到5.8米乘以0.6的系数,层高在5.8米以上乘以0.8的系数,我问需要按照哪个层高乘以系数。 我的工程地上共3层,现在问顶层 请问按照平均高度计算,哪里可以查到依据?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我是按坡屋面的最高点和抬起的基准点取的平均值,按平均值考虑的系数,施工单位也认可
2010-07-23 08:40:55
-
以建筑面积计算规则来算面积
2010-07-22 17:09:40
-
如果按照建筑面积计算,高度超过2.2米的算一层,如果是单层,就不用啦,如果是多层,顶层的高度超过2.2米的算一层面积,如果垂直投影面积的话,按平均标高计算脚手架。
2010-07-22 17:16:24
-
按平均高度计算后,乘以相应的系数在套相应的定额子目
2010-07-22 17:20:44
-
应该是5.8米以上,高度不同应该按平均高度计算。
2010-07-22 17:26:26
-
脚手架超高是按建筑面积计算的
2010-07-22 17:06:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看