Biubiubiu 2024-06-07 16:50:36 | 河南省 土建设计计价软件GCCP | 280查看 2回答
关于施工搭接的问题
清单计算规则不计算施工搭接 只计算设计搭接 河南定额计算说明中
1.钢筋搭接长度应按设计图示及规范要求计算;设计图示及规范要求未标明搭接长度的,不另计算搭接长。
2.钢筋的搭接(接头)数量应按设计图示及规范要求计算;设计图示及规范要求未标明的,按以下规定计算:
(1)φ10以内的长钢筋按每12m计算一个钢筋搭接(接头);
(2)φ10以上的长钢筋按每9m定尺计算一个搭接(接头)。
这两条说明感觉冲突一样 问:定额中到底有没有包含施工搭接?清单计价模式下结算量要不要考虑施工搭接
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
没有冲突,一个说的是搭接长度,一个说的是搭接接头数量;搭接长度未明确要求的不计算,搭接接头未明确表明的按2-(1)(2)计算;
定额中包含了施工搭接,清单模式下不用考虑施工搭接,因为定额中已经考虑施工损耗了
2024-06-07 17:00:51
-
(1)φ10以内,(2)φ10以上二者规格不一样,说的不是一种钢筋。
2024-06-07 17:07:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看