三桥朱志龙 2024-06-11 09:53:39 | 浙江省 土建安装预算施工审核 | 275查看 1回答
各位专家400*150的桥架穿电井、防火封堵没处防火泥和防火包 一般用多少Kg
各位专家400*150的桥架穿电井、防火封堵没处防火泥和防火包 一般用多少Kg
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
(0.6*0.35-0.4*0.15)*0.24*1.9*1000
按照24墙厚计算的。洞口尺寸为桥架各边外扩0.1m。防火泥密度约为1.9t/m3。
2024-06-11 11:01:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看