老师请问排水立管的阻火圈是必须做的吗?(图纸说明未提及)
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
需要做,可以向业主及设计提疑问,验收时质检站会提,常规是厨房、卫生间等部位。
2024-06-11 20:20:38
-
塑料类管道穿楼板就需要阻火圈的,必须做。
2024-06-11 20:20:49
-
根据我国住建部GB 50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中室内排水系统安装第5.2.4条:高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。
根据我国住建部 CJJ/T29-2010《建筑排水塑料管道工程技术规程》(2011年10月1日实施)中第4.1.3条,敷设在高层建筑室内的塑料排水管道当管径大于等于110mm时,应在下列位置设置阻火圈:
1、明敷立管穿越楼层的贯穿部位。
2、横管穿越防火分区的隔墙和防火墙的两侧。
3、横管穿越管道井井壁或管窿围护墙体的贯穿部位外侧。
并在第5.1.17条中说明:阻火圈的安装应符合产品要求,安装时应紧贴楼板底面或墙体,并应采用膨胀螺栓固定。
当排水管在高层建筑中采用PVC(塑料)时,为防止火灾时把塑料管烧坏时,火苖从下层向上层曼延,因此,在塑料排水管道在穿楼层时必须安装阻火圈,其作用能在受高温时能把阻火圈中的膨胀体膨胀而把管道“堵塞”,达到火灾不向上曼延的目的。
问:排水管道阻火圈的安装规则,多少层一个啊?
答:每层一个,排水管穿越楼板处。
塑料排水管道穿越楼层防火墙或管井时,应根据建筑物性质、管径和设置条件以 及穿越部位防火等级等要求设置阻火装置。
1) 高层建筑内公称外径大于或等于 110mm 的明设排水立管,在穿越楼层处应采取设置阻火圈或防火套管等防止火灾贯穿的措施。
2) 高层建筑内公称外径大于或等于 110mm 的明敷排水横支管接入管道井、管窿内的立管(立管上未设阻火圈)时,在穿越管井、管窿壁处应采取设置阻火圈或防火套管等,防止火灾贯穿的措施。
3) 排水横干管不宜穿越防火分区隔墙和防火墙;当不可避免确需穿越时,应在管道穿越墙体处的两侧采取设置阻火圈或防火套管等防止火灾贯穿的措施。
4) 公共建筑排水立管宜设在管道井内,当管道井的面积大于 1㎡时,应每隔 2 -3 层结合管道井的封堵采取设置阻火圈或防火套管等防延燃措施。
2024-06-11 21:19:31
-
大于等于110以上的塑料管道需要阻火圈
2024-06-11 21:33:12
-
一、必须有设计要求。
二、没有设计要求,但必须同时符合四个要求;(1)高层建筑,(2)明装,(3)塑料排水管,(4)立管