feifei007 2010-07-23 15:29:33 | 湖北省 其他专业 | 1695查看 4回答
电缆入户
如图,为电缆进入户,那么这根电缆的长度怎么计算,是按图示长度,还是按外墙外边线加一个预留长度,工程以外长度怎么确定?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳长度=外墙外边线以外的长度+墙厚+外墙内边线到配电箱的长度+配电箱距地的高度 1、外墙外边线以外的长度按规定是外墙外边线出去1.5米 2、墙厚按设计标注的厚度计算 3、外墙内边线到配电箱的长度,在图纸上可以用比例尺量出来 4、配电箱的距地高度在设计说明中有
2010-07-23 15:39:08
-
图纸上画出的按照设计图纸进行测量,如果设计上没有说明,就按外墙皮1.5米进行计量
2010-07-23 15:35:50
-
图纸上画出的按照设计图纸进行测量,如果设计上没有说明,就按外墙皮1.5米进行计量,但电缆从室外引入需预留1.5M
2010-07-23 17:43:02
-
从外墙入户电缆一般与外网电缆为同一根电缆,一般没有中间头,此电缆应计入外网电缆长度中。楼内部分只计算预埋管。
2010-07-23 17:47:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看