磊子 2010-07-23 15:43:36 | 山东省 土建算量GCL2013 | 575查看 2回答
框架结构,过梁高度问题
框架结构,填充墙上的门窗上面有过梁,一般情况下,过梁顶与框架梁之间的间距小于多少时,可以浇注到框梁底部??谢谢各位大侠!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般没有什么说明是间距300mm之内就可以浇到梁底了,300mm之外就考虑砌砖了,不过还得看一下设计说明的要求。
2010-07-23 15:46:06
-
这种情况都是直接把框架梁底标高下降至过梁位置 结构总说明里应该有 可以办理技术核定单 下面的截图是我工地的结构说明的大样
2010-07-23 15:51:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看