屋面细石混凝土内含a14双向@150钢筋 应该怎么手算
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
用板布置,布置板受力筋处理
2024-06-14 09:47:07
-
你是不是写错了?应该是φ4的网片吧,哪有φ14的圆钢做抗裂网片筋的?
通用的方法是按照一平方米几根钢筋来考虑。双向间距150mm,用(1-0.15)÷0.15≈6根,双向就是12根钢筋。然后计算一平方米钢筋重量,0.0987×12根=1.184kg。再用1.184kg×屋面面积就可以得出钢筋重量