肉饼 2024-06-14 10:20:09 | 广东省 安装 | 149查看 3回答
总包不负责消防水箱,那么消防水箱里面的给排水管道及附件,总包还需计算吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
具体看合同 约定
2024-06-14 10:20:54
-
一般情况下(99.9%的概率),水箱里面的给排水管道及附件肯定是负责消防水箱的单位负责了,不然到时候责任没办法厘清。总包一般只计算水箱的进水管部分。
2024-06-14 10:24:21
-
消防水箱的补水管道、液位控制阀(含浮球阀)、排水管道,应该由总包结算。
2024-06-14 10:51:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看