今日有运行 2010-07-23 17:44:20 | 广东省 其他专业 | 375查看 6回答
贯通搭接问题
请问如图,贯通筋在上面与负筋有个搭接区,是做什么的? 在其它图集上还看到:上部贯通筋在跨中1/3内搭接,下部贯通筋在柱节点1/4跨内搭接。请高手指教!!!谢谢
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请问如图,贯通筋在上面与负筋有个搭接区,是做什么的? 答:这个搭接区时是支座负筋与架力筋的搭接,一般长度15D。 上部贯通筋在跨中1/3内搭接,下部贯通筋在柱节点1/4跨内搭接 答:这是上部贯通筋和下部贯通筋的允许搭接区域。是两个概念。 请问,下部贯通筋是在柱节点内锚固搭接还是在柱节点1/4跨内搭接,谢谢 答:下部贯通筋是在柱节点1/4跨内搭接。
2010-07-23 18:32:07
-
这个是规范规定的,G101图集有详细说明. 上部1/3是搭接区的长度,下部1/4也是搭接区的长度. 这个设计是非常严格且经过实践检验的数据. 在算量时,千赢官网首页登录入口已经把G101图集全部内置在软件里面了, 我们只要按图纸输入就可以了,细节没有经历可以不管它.
2010-07-25 06:24:15
-
在图集上看到的那个搭接是架力筋与支座筋的搭接点,上部通长筋也可在这里搭接。
2010-07-24 10:39:19
-
是现场下料用的搭接位置,只能在1/3内搭接,其他位置不能设置搭接接头! 当直径大于28时,有些梁太长,没办法在1/3处搭接是,可以在跨中搭接一次,但是得错开接头位置,一般要求得是机械连接!
2010-07-23 17:49:09
-
你看到的那个搭接区是架力筋与支座筋的搭接,搭接长度是150mm
2010-07-23 18:01:54
-
请问如图,贯通筋在上面与负筋有个搭接区,是做什么的? 在其它图集上还看到:上部贯通筋在跨中1/3内搭接,下部贯通筋在柱节点1/4跨内搭接 这是贯通筋允许开始搭接的位置,允许搭接的范围是梁净跨的2/3这个区域。 请问2/3是在图集多少页有注明啊 图纸没有明确注明2/3,但明确注明在左右支座的1/3区域内不能接头,除去左右支座的1/3,就剩下2/3的区域可以接头了。
2010-07-23 18:26:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看