zhq0581 2010-07-23 22:10:39 | 河南省 其他专业 | 213查看 8回答
钢筋算量
图纸上有两块不同厚度的板,但受力筋是两块板通长布置的,我合并板,但提示是不同厚度无法合并,在GGJ2009算量上该怎么画?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不用合并,你可以选择多板布筋即可
2010-07-23 23:49:06
-
不能厚度的板是无法合并的。如果下平面是对齐的,是可以布置底筋,如果上平面是齐的,可以布置上部受力筋。 如果上下部钢筋均有,则这两块板可以按其平均厚度设置,布置钢筋。导到图形后,再调整回来。
2010-07-23 22:15:02
-
板厚度不同造成的板底标高不同,板底筋是无法通长布置的。
2010-07-23 22:12:36
-
可以采用多板布置功能,和单板布置一样操作,只不过在选板时选你要的那两块板
2010-07-23 22:24:57
-
其实你要的是钢筋量 可以按一个厚度布置就行
2010-07-23 22:55:32
-
图纸上有两块不同厚度的板,但受力筋是两块板通长布置的,我合并板,但提示是不同厚度无法合并,在GGJ2009算量上该怎么画? 答;不同厚度的板不能合并的,在布置钢筋时,需要分开布置,利用"单板"的布置方法处理.
2010-07-24 08:26:59
-
不同厚度的板是不能合并的,只要选择多板进行布筋就可以了。
2010-07-24 07:16:31
-
可以不用合并板,用多板来布置钢筋即可.
2010-07-27 19:48:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看