• 独立基础C30的混凝土钢筋保护层厚度是多少?

    None
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 独立基础C30的混凝土钢筋保护层厚度,有垫层的按照35mm计算,没有垫层的按照70mm计算。

    2010-07-24 09:45:40 

  • 侧面保护层应为40mm

    2010-07-24 10:04:44 

  • 你好,保护层厚度一般应由设计者在图纸中注明。自行查询可见《混凝土结构设计规范》第9.2条的规定(下附图1下的注),基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm,当无垫层时不应小于70mm。

    保护层

    2010-07-24 14:38:14 

  • 有垫层的按35mm计算,没垫层的按70mm计算。

    2010-07-24 18:42:51 

  • 独立基础的底面保护层厚度按30mm,下面没有垫层的按照50mm计算

    2010-07-24 09:48:34 

  • 独立基础的底面保护层厚度按50mm,侧面按25mm

    2010-07-24 09:40:30 

  • 在计算钢筋的时候与垫层没有关系,保护层厚 一般都是25mm的。

    2010-07-24 09:58:43 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!