飞兰金 2010-07-24 09:36:28 | 浙江省 其他专业 | 35314查看 7回答
独立基础C30的混凝土钢筋保护层厚度是多少?
None
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
独立基础C30的混凝土钢筋保护层厚度,有垫层的按照35mm计算,没有垫层的按照70mm计算。
2010-07-24 09:45:40
-
侧面保护层应为40mm
2010-07-24 10:04:44
-
你好,保护层厚度一般应由设计者在图纸中注明。自行查询可见《混凝土结构设计规范》第9.2条的规定(下附图1下的注),基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm,当无垫层时不应小于70mm。
2010-07-24 14:38:14
-
有垫层的按35mm计算,没垫层的按70mm计算。
2010-07-24 18:42:51
-
独立基础的底面保护层厚度按30mm,下面没有垫层的按照50mm计算
2010-07-24 09:48:34
-
独立基础的底面保护层厚度按50mm,侧面按25mm
2010-07-24 09:40:30
-
在计算钢筋的时候与垫层没有关系,保护层厚 一般都是25mm的。
2010-07-24 09:58:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看