阳光正好 2024-06-17 15:11:58 | 河南省 土建 | 254查看 2回答
你好 建筑标高等于结构标高+装饰层厚度(楼地面做法厚度)
你好 建筑标高等于结构标高+装饰层厚度(楼地面做法厚度)
但是装修表 楼地面做法厚度都是不同的, 那么为什么建筑标高都是统一的呢,一层建筑标高是一个固定数值,二层建筑标高是一个固定数值,
不好意思,说的有点乱,可以听懂吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
所谓建筑标高是一个固定数值,首先是人走平路的习惯,建筑标高不一样就容易绊人,所以每层楼的大部分房间的地面是同一个建筑标高,也将它作为当层的建筑标高,以上图为例,是以面积最大客卧餐书房的地面建筑标高作为层高的标准计算层高。
假如二层客卧餐楼面建筑标高为H,按上图楼面做法100mm,客卧餐的楼面结构标高应该是H-0.1,你对照图纸看下对不对;
一般情况下,卫生间的建筑标高不会高于客卧餐,会低20mm,而结构标高一般会低于客卧餐,所以上图的楼面2做法是有点问题的,你根据图纸推算一下。
电梯厅、走廊建筑标高一般同客卧餐,结构标高则持平或高于客卧餐;
楼梯间楼层平台的建筑标高一般低于电梯厅20mm或持平。
2024-06-17 16:40:10
-
建筑标高按照图纸上的来看就行,至于做法厚度是在面层标高以下进行找平的
2024-06-17 15:18:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看