• 建安材料材质变换怎么套定额?

    平焊法兰的公称压力等级由原来的PN20变更为PN10。 但是我套《重庆市安装工程单位基价表》第六篇第四章“法兰安装”的碳钢平焊法兰(电弧焊)的子目时,发现未计价材料为“低中压碳钢平焊法兰”,这样的话,平焊法兰的公称压力由PN20变为PN10应该不会改变所套的定额。但是,同规格PN20的平焊法兰和PN10的平焊法兰价格不一样,我在千赢官网首页登录入口中应该怎样调整。 PS:我做的设计变更的预算。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    平焊法兰的公称压力由PN20变为PN10应该不改变所套的定额。但是,同规格PN20的平焊法兰和PN10的平焊法兰价格要套变更后的PN10的平焊法兰价格。在千赢官网首页登录入口中直接调整主材单价,其余不变

    2010-07-24 15:09:03 

  • PS:我做的设计变更的预算 1、你只把材料差价部分 给调一下就行 2、或者把原来预算值中的PN20的造价全都扣减 然后在从新按照PN10 套定额 (如果你是施工单位 建议你采用第一种方法 )

    2010-07-25 14:57:50 