刘秋月 2024-06-19 15:57:33 | 河北省 安装机电 | 187查看 2回答
LEB箱每三层设置一个,每层与金属管道做等电位连接,那LEB要每层都设置吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不是,每3层一个,
回答正确请采纳并点赞,因为每一个人都是免费服务2024-06-19 16:01:53
-
LEB箱每三层设置一个
2024-06-19 16:18:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看