暖通系统中的风管漏风试验怎么算,有什么依据?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
有规范要求。
6.2.8风管系统安装完毕后,应按系统类别进行严密性试验,应符合下列规定:
1.低压系统风管的严密性检验应采用抽检,抽检率为5%,且不得不少于1个系统。在加工工艺得到保证的前提下,采用漏光法检测。检测不合格时,应按规定的抽检率做漏风量测试。
中压系统风管的严密性试验,应在漏光法检测合格后,对系统漏风量测试进行抽检,抽检率为20%,且不得少于1个系统。
高压系统风管的严密性检验,为全数进行漏风量测试。
2.净化空调系统风管的严密性检验,1~5级的系统按高压系统风管的规定执行。