luping1333 2010-07-25 11:06:28 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 663查看 3回答
剪力墙的问题
我在用钢筋算量2009软件设置剪力墙钢筋的时候水平分部筋跟垂直分部筋怎么设置?在设置中(2)B12@200,代表的是剪力墙的内侧跟外侧都是直径为12间距200的二级钢筋吗?那如果内外侧的配筋不一样呢,我该怎么设置?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我在用钢筋算量2009软件设置剪力墙钢筋的时候水平分部筋跟垂直分部筋怎么设置?在设置中(2)B12@200,代表的是剪力墙的内侧跟外侧都是直径为12间距200的二级钢筋吗?(对) 那如果内外侧的配筋不一样呢,我该怎么设置? 用“/”把内外分开。外侧钢筋输在斜杠前面,内侧钢筋输在斜杠后面,绘制图元的时候,Y方向的墙由下向上绘制,X方向的墙由右向左绘制。否则,外侧钢筋变成了内侧钢筋,影响工程量的计算。
2010-07-25 11:09:34
-
如果内外侧不一样,这么输入:(1)B12-200+(1)B14-250 前面的(1),是外侧,后面的(1)代表的是内侧。 不一定,只要方便,就行。
2010-07-25 11:10:06
-
设置中(2)B12@200,代表的是剪力墙的内侧跟外侧都是直径为12间距200的二级钢筋;如果内外侧的配筋不一样,可以这样设置:(1)B12@200/(1)B10@200. 前面是外侧 是的。
2010-07-25 11:08:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看